вопрос: Я вот нифига не понял, что имелось ввиду. А вообще что должно угрожать? Тарелка способна накопить потенциал несмертельный (иногда просто немного неприятный) для человека, но просто убийтсвенный для электронных полупроводниковых приборов. И разницы абсолютно нет никакой, будет сток этого потенциала через промежуточную шину или нет. Заземление необходимо.......
ответ: Если "шагового" нет, забудь тему заземления. В моём случае - рассказываю: ПК у меня заземлён, далее подключеный кабель для тарелки в 26 метров держу в руках, затем прикасаюсь конектором к корпусу ПК - не искрит; теперь отхожу на 20 метров к месту где на в землю врытой конструкции установлена тарелка и прикасаюсь к ней конектором - искрит. Вывод. Есть разность потенциалов. Меряю стрелочным тестером, видем более 100 Вольт, ток на КЗ несколько миллиАмпер. Если вам не нравится это пощипывание при обслуживании, то для выравнивания потенциалов необходимо сделать как уже сказано ранее или соединить отдельным проводом место заземления ПК и метал. конструкцию тарелки, над чем вы снова можете поприкалываться.
А вот термин "зануление", а также техническое подключение корпуса к нулевому проводу силового кабеля выполняют для гарантированного срабатывания защитных отключающих устройств цепи питания, при Коротком Замыкании петли "фаза-корпус", то есть при пробое изоляции токоведущих частей или касании на корпус. ТЕМА ИСЧЕРПАНА.